问题实验室装机,EPYC 7B12 + 技嘉MZ01-CE1 主板,内存8通道始终有一个识别不出来,返厂维修更换CPU底座,修好送回装机还是7个通道,第8槽依然识别不出,售后说可能是主板和机箱之间短路;无奈又拆下来与机箱隔离,结果正常了,主板买家说机箱螺丝位和铜柱顶到主板。 解决方法为解决短路,将机箱螺丝柱与主板用绝缘垫片隔开,不好操作;用电线将机箱外壳接地,没成功,不知道机箱本身是否带电,我们没有电笔不能测;最后将电线捆在第八槽后的螺丝柱时,小郭师姐查到机箱铜柱有可能导致主板短路,我去旁边电脑看时手正好碰到电线铜丝,突然被电了一下,于是找到背后短路的螺丝柱,此时查看任务管理器,显示只有6个内存通道,更确定这一想法。 取下多余的机箱螺丝柱,8内存通道识别正常。 事后回想,通常机箱金属柱不需要拆卸,但正好我们用的不是服务器机箱,而主板内存多(通常4通道)就取消了一个固定口,使得该主板第八内存槽焊点与机箱金属柱短路导致内存不识别。触电短路时7,8两通道突然都不识别,不知道什么原因。 与机箱隔离后正常
[url=https://typora-blog-1316195201.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/picture/1693367748556-9c99d00f-a8b1-4721-a234-dbd984ed4b81.jpeg] 拆下的机箱螺丝柱
Memory 64GB少了一个
[url=https://typora-blog-1316195201.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/picture/1693368014766-fcd148c6-cb6e-49b7-af9a-3278ad3a7e7f.jpeg] 正常了
|